sls0 sls0 9 juillet 2021 14:50

@Simple citoyenne
La peur n’évite pas le danger, la connaissance si.
En électricité industrielle on emploie de plus en plus des caméras thermiques. Les mauvaises connexions c’est courant et souvent cause de départ de feu.
Avant quand il y avait un changement de compteur c’était des agents EDF qui intervenaient et connaissaient le problème des mauvaises connexions suite à un mauvais serrage.
Pour le remplacement par des linky c’était de la soutraitance quand ce n’était pas de la sou-soutraitance. Certainement que les intervenants ne connaissaient pas le problème du mauvais serrage des connexions et serraient comme monsieur tout le monde.
Ca me prend 20 minutes pour contrôler la connectique d’une maison, des mauvaises connexions c’est pas rare. 
P=RxI², l’intensité pour un four peut monter à 20A, avec un léger faux contact d’un ohm la puissance calorifique est de 1x20²= 400W.
C’est pas beaucoup 400W mais dans du confiné ça monte vite en température, les isolants crâment.
Le bois prend feu avec une puissance calorifique de 10W/cm².
Une vis mal serrée peu faire du dégât, sur de la faible puissance avec une faible intensité ça passe mais avec un fusible 16 ou 20A, ça foutra le feu et le fusible ne bronchera pas.

Le linky est prévu pour 36kVA, il tient à 160A.
Le linky habituel son relais de coupure est prévu pour 100A.
Habituellement c’est 9kVA ce qui fait 41A, il tient sans problème mais une mauvaise connexion c’est 1600W sur 1cm².
Dans la vidéo c’est coté réseau, la protection est à 500 ou 1000A, normal qu’elle ne déclenche pas.